我的項目是用S7 300 315-2dp的cpu;模擬量處理用的是1kf02,模擬量輸入為2線制變送器;模擬量處理過程中,變送器輸出的為(4-20MA)信號,為什么PLC程序監視時,信號不正確;接線沒有問題。我用信號發生器直接給PLC信號,PLC程序監視時正確。我測量了變送器出來的信號也有,有5MA。但是接到AI上時,PLC程序監視時是不正確的。FC105的RET——VAL為00008,說明信號處理發生錯誤。我想知道為什么;信號發生器給信號PLC能正確處理,說明程序沒有問題。接線也沒有問題。變送器過來的信號,能用萬用表測量出5MA電流,說明變送器用正確的信號輸出。補充一下,有的模擬量信號處理有正確的,有的是錯誤碼的。有的正確的過一段時間也會變不正確,也就是不穩定。我所有的模擬量都是二線制變送器,和變頻器來的信號。有 變頻器來的信號PLC處理正確,有的處理不正確。所有設置和接線都是一樣的,為什么有的行,有的不行。