就是利用掃描是由上往下,從左往右以及需要在掃描完成后更新輸入輸出映像區這個原理。
以下無需考慮X14,X5以及X16的狀態,假設他們都是接通的。
第一周期:
X0按下,此時M0置位一個掃描周期。此時M0=ON,其動合觸點為ON,動分觸點為OFF。由于M0的上升沿的接通,Y0為ON,但是敬請注意,由于更新映像區需要在掃描程序完成后進行,因此Y0的線圈為ON,其動合觸點還為OFF狀態。
第二周期:
由于更新了輸入輸出映像區,因此Y0的觸點發生了變化,其動分觸點為OFF,其動合觸點為ON,因此此時形成了自保。
也就是說,其需要2個周期來完成自保。