三菱PLC,程序如下。
  M50       X10
|----| |-------| |------[DDRVA  D200  K1000   Y0   Y2]
   M60       X10
|----| |-------| |-----[DDRVA   D220    K1000   Y1 Y3]
以上程序:M50/M60(為開關,觸摸屏上編輯)。X10緊急停止;(復位所有的 M,S,T)
在運行以上程序中如果遇到緊急情況時,按下X10緊急停止按鈕,機器無動作,復位X10按鈕,這時在測試以上程序時。發現這樣的問題:有時候只能運行M50,要么就是M60可以運行(有時候都可以運行),用電腦監控程序完全為通路。在這樣的情況下,我只有關電重新啟動了。重新啟動就可以了。我想問問大家,我經常遇到這樣的問題,有時候在自動程序測試中,緊急停止按鈕用得比較平凡,在復位緊急按鈕后,回歸機器原點時,會出現前面的情況。這是為什么。。。。難道說是PLC反應不過來的嗎,,,,請同仁們指點一二。謝謝。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 15:06
解決這個問題靠經驗,你可以看到Y0和Y1的脈沖標志位M8147,M8148是處于BUSY的
所以你要稍作處理,在急停之前先強制停止發脈沖,就是對M8145 和M8146置位,最后再將DDRVA
條件斷開
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 99热在线获取最新地址| 日韩无遮挡大尺度啪啪影片| 国产日韩欧美| 免费观看日本| 80日本xxxxxxxxx| 三级黄片毛片| 7个黑人玩北条麻妃| 日本黄色影院| 国产一区二区三区欧美精品| 欧美成人中文字幕| 99精品国产成人一区二区| 男男互操文| 精品国产成人高清在线| 色在线影院| 欧美深夜在线| 国产欧美一区二区成人影院| 亚洲第6页| 国产51社区精品视频资源| 亚洲天堂免费| 国产精品福利短视在线播放频| 青草视频免费观看| 免费一级片在线| 91精品国产综合久久| 色综合合久久天天综合绕视看| 第一次不是你高清在线观看| 四虎影院网址大全| 精品久久久久香蕉网| 日韩乱淫| 亚洲国产综合网| 拔插拔插成人| 国产一卡2卡3卡四卡高清| 亚洲女bbwxxxx另类| 国产成人久久| chinaspanking调教| 美女脱一净二净不带胸罩| 2012在线观看免费视频大全| 亚洲欧美乱| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| 国产午夜精品久久理论片小说| 久久亚洲电影www电影网| 亚洲国产免费|