abcde12345
級別: 論壇先鋒
|
看到好多人都不知道MX Component 我就簡單說一下 安裝了這個軟件后,寫PLC和PC的通信程序就變得簡單的很多了。不需要MSCOMM,這個控件了。 首先安裝MX Component 這個軟件,然后VB 環境也必須(我是菜鳥就用VB .net,其他的VC,VBA,VBS都可以用) 然后第一步,添加這個在VB環境里添加這個控件(工具箱-->COM組件),我用的是FX系列就選擇,MITSUBISHI ActFxCpu Controller ①在form_load()里寫入actfxcpu.open() ②定義幾個變量, ③讀D0里的內容給變量A, actfxcpu.readdevicerandom("d0",A) ④讀D0~D10的內容給數組B() , actfxcpu.readdeviceblock(("d0",10,b(0)) ⑤給Y0置位的話,就 actfxcpu.setdevice("y0",1) 等等。。。。。。。。。。。。。 看到壇子里有很多高手樂于助人,也幫了小弟好多次。 小弟不吝嗇,看到有些人都不知道這個。把自己知道給大家分享一下,不要見笑,多多指教,互相幫助。 [ 此帖被543249117在2012-12-05 19:22重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |