在線全部接線正確的情況下,帶電流互感器接線式時,有功電能表不轉。。。。。有見到過這種情況的工友們告訴我一下! 是否和電流互感器的比有關 以下是我選的電流互感器的電流比和有功電能表的參數 電流互感器400/5 有功電能表DTS862型3*3(6)A
問題已經解決: 感覺很不錯呀,經驗確實是財富,得一老前輩指點! 我用的是機械式三相電能表,原先表是水平放置的,導致電能表內電磁不作用,,,現在改為垂直放置,能夠正常轉動了,雖然很簡單,但是本人覺得這個我真的受教了,所以分享給大家 謝謝了![ 此帖被小小一電工在2012-12-18 10:40重新編輯 ]