今天我去現場做季度安全點檢,發現一配電柜上一個100A的電流變外表碎裂,指針折彎,損壞嚴重,我就跟領導反饋,大家知道領導叫我如何去做嗎?那S B說你把它拆下來吧,我照樣品去給采購買,當時我就說,不能拆,經過互感器,接的電流表,2次側不能開路,會有危險,接著一些怕馬匹的垃圾,說什么上次都拆過一個,我直接叼他,有本事你去拆啊,誰說可以拆誰去,反正我不去。
問了幾個同事都說可以拆,原來我這隊伍里面這么多水貨,哎,看走眼了。
大家伙說說,能直接拆電流變而不馬上把新的裝上去嗎??
這垃圾主管是無知呢還是想害我?