我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 10:46
我的想法是控制變壓器給PLC,AC -DC供電,在PLC前面加濾波器,驅動器直接從主回路獲取電源
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dmh)
  • 給我一根杠桿,一個支點

    主站蜘蛛池模板: 北海市副市长黄江老公| 日韩aⅴ在线观看| 亚飞与亚基国语1080p在线观看| 国产一级真人毛爱做毛片| 狠狠久久久久综合网| 午夜一级免费视频| 1024国产看片在线观看| 国产精品资源在线观看| 免费观看成年人视频| 国产灌醉| 国产精品一区二区三区久久| 91国内精品久久久久影院优播| 色综合久久最新中文字幕| 国产精品suv一区二区| 成年人视频在线免费看| 四虎影免看黄| 亚洲精品综合网| 九九99九九精彩网站| 91麻豆在线观看| 精品午夜中文字幕熟女人妻在线| 性欧美黑人巨大喷潮xxoo| 免费观看毛片视频| xxxxx大片在线观看| 国产毛片在线高清视频| 亚洲色图中文字幕| 免费观看成年人视频| 日本嫩交| 国产成人青草视频| tube69xxxxhd日本| 91啦在线播放| 日韩视频在线免费观看| 小柔的性放荡羞辱日记| 男人桶女下面60分钟视频| 国产精品一区二区三区免费| chinaspanking调教| 亚洲精品成人a| 男人都懂www深夜免费网站 | 视频一区国产精戏刘婷| 国产福利在线免费观看| 精品国产美女AV久久久久| 精品国产免费|