樓主  發表于: 2012-12-25 17:58
三菱1N或2N的PLC,MR-J2S的伺服。想實現如下功能:伺服帶著輸送線勻速前進,輸送線上的產品時有時無沒什么規律性,如果有產品時到光電檢測位置會有一個檢測信號給PLC,檢到信號后往前走10CM要停機一會(執行一個工序),然后又是按原速度繼續前行。查了下各種高速輸出指令都不能在運行中更改頻率和脈沖數。有經驗的師傅指點下我這功能可以實現嗎?如果運行中斷開一個掃描周期會有什么影響嗎(在這時改變脈沖量)?  謝了。

順便說明下為什么要再前行10CM,因為前面位置特殊沒辦法在這位置裝傳感器。
youqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 3586 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2012-08-06
最后登錄: 2021-05-22
查看youqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 18:09
不是有變速脈沖輸出嗎

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产手机在线观看视频| 亚洲高清一区二区三区四区| fuqer老师| 青青在线| 国产精品视频色拍拍| 亚洲色导航| 天天草b| 办公室恋情在线观看| 九九热在线观看视频| 亚洲精美视频| 精品国产综合区久久久久久| 免费看的毛片| 亚洲激情视频在线| 国产自在自拍| 久久中文字幕亚洲| 亚洲第一网色综合久久| 亚洲高清网站| 91视频一区| 99热免费在线观看| 日本高清色视影www日本| 日本视频在线播放| 99色在线播放| 久久青青草视频在线观| 欧美穿高跟鞋做爰| a黄毛片| 极品手交handjobtattoo| 女人和男人搞基| 亚洲人的天堂男人爽爽爽| 视频一区 日韩| 精品国产91久久久久久久| 国产在线观看福利| 色综合综合色| 无人在线高清观看| 日本性漫画| 天天操天天射天天色| 国产精品视频一区二区三区经| 97久久免费视频| 亚洲国产免费| 啪啪模拟器| 手机看片福利| 欧美一级片在线视频|