有個儲水罐,上端有個傳感器,用來做水位用的,一根從三樓到一樓的管路放水到儲水罐。現在有一問題,放的水不能讓儲水罐溢水出來,在水管的上端加個電磁閥,用傳感器來控制電磁閥的通斷,問題是三樓下來的水有一定的重力,而電磁閥是得電就堵死水管,電磁閥的密封用不了好久就會壞,而且長期這樣,水管接頭也容易壞。不知各位好友有沒有代替電磁閥的東西,或者是更好的辦法! |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
直接用了機械的浮球閥不就好了?連電都不用,直接連接在進水管,那樣,沒水直接放,有水浮球浮起會關閉進水管,這樣不是相當好用,干什么要整什么電磁閥又傳感器的。除非有必須要電信號,要狀態顯示監控啥的,如果純的只是為了自動控制水箱的水,用浮球閥最靠譜,機械式的,又不貴,有不銹鋼的,衛生方面還行。 |
|
---|---|---|