大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-01-17 00:04
引用
引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發(fā)表的  :
工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
  • 真誠到永遠

    主站蜘蛛池模板: 青青草精品在线 | 日本免费在线观看 | 国产精品久久国产三级国电话系列 | 大色综合| 国产亚洲精品美女2020久久 | 999国产高清在线精品 | 亚洲精品国产在线 | 3d动漫免费 | 俄罗斯13一14处出血视频在线 | 被夫上司强迫中文 | 黑人粗又长 | 午夜一级毛片看看 | 黄色大片免费网站 | 亚洲欧美日本在线观看 | 末发育xxxxx仙踪林 | 亚洲AV综合99一二三四区 | 丝瓜香蕉视频 | 精品淑女少妇AV久久免费 | 新新电影理论中文字幕 | 国产欧美一区二区精品性色 | 日本三级免费观看 | 出差上的少妇20p | 2022日韩理论片在线观看 | 日本手机在线视频 | 91视频99| 精品视频在线观看免费 | 国产高清免费在线 | 日本色网址 | 国产成人小视频 | 免费观看在线永久免费xx视频 | 91欧美国产 | 亚洲精品久久久久久婷婷 | 色综合精品 | 亚洲国产香蕉视频欧美 | 免费看一级毛片 | 久久噜国产精品拍拍拍拍 | 久久久精品成人免费看 | 成人免费淫片95视频观看网站 | 我和寂寞孕妇的性事 | 成年人在线视频观看 | 激情五色月 |