會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
|
中央空調的編程(涉及PT100的使用) 一、控制要求: 利用兩個溫度傳感器接到PLC擴展模塊FX2N-4AD-PT,作為出水和回水溫度信號采集。PLC讀取FX2N-4AD-PTAD模塊采樣的兩個通道溫度值,對回水溫度和出水溫度進行溫差運算,通過觸摸屏設定溫差與運算溫差的PID調節來控制水泵運行,觸摸屏可設置水泵為冷水泵和熱水泵控制方式,可分為2個季節人工轉換控制。 1. 觸摸屏可設定每天兩個時段的冷水泵溫差: 第一時段:9點~19點:溫差值默認4℃可設定,設定值在3℃~7℃之間 第二時段:24點~9點:溫差值默認為6℃可設定,設定值在3℃~7℃之間 2. 觸摸屏可設定每天兩個時段的熱水泵溫差: 第一時段:9點~19點:溫差值默認4℃可設定,設定值在3℃~12℃之間 第二時段:24點~9點:溫差值默認為6℃可設定,設定值在3℃~12℃之間 3. 觸摸屏可以進行PID設定、冷/熱泵轉換、啟動停止水泵、出水和回水溫度顯示。 二、項目說明: 1. 生產線機構定義: (1)、A、B、C分別為3個儲水水箱,YV1~YV3分別為進/出水電磁閥,M1、M2為單相220V交流水泵電動機,M1為工頻控制,M2為變頻控制。PS1~PS3為3個壓力傳感器,分別接到FX2N-5A模塊的CH1~CH3通道。電磁閥通過繼電器控制電源,繼電器由PLC控制。M2由單相三菱變頻器控制,PLC通過控制變頻器的STF端讓變頻器帶動水泵運行。變頻器的4~20mA信號頻率控制運行輸入端子接到FX2N-5A模塊4~20mA輸出端,用PLC的外部模塊傳送指令使模塊控制變頻器的運行頻率。 (2)、通過兩個熱電阻采樣溫度,分別接在FX2N-4AD-PT的CHI和CH2通道上,利用溫差進行PID控制。 2. I/O端口使用建議: 輸入部分: 操作面板上的按鈕開關(從左到右)分別為X0-X5 輸出部分: 控制箱中6個中間繼電器分別為KA1-KA6 Y0 KA1(控制YV1) Y1 KA2(控制YV2) Y2 KA3(控制YV3) Y3 KA4(控制YV4) Y4 KA5(控制原料水泵接觸器KM1) Y5 KA6(控制變頻器啟動信號) 指示燈(從左到右)分別為:Y10-Y15 1. 系統運行要求: 能夠分時段分別設定冷、熱泵的溫差,并根據實時采樣的溫差值與設定溫差進行PID 運算,自動控制水泵的變頻運行。 2. 生產目標: 通過兩路溫差進行PID運算,控制水泵自動變頻運行。 3. 控制要點: 實驗時可用手指搓動熱電阻傳感器,達到模擬調節溫差的目的。變頻器的最低頻率設定為15HZ左右。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|