圖片:
小弟最近開始使用OMRON的PLC 之前在學校學的是三菱的PLC
踏入業界后 開始接觸到不同的PLC 也就是OMRON
但是看了機臺編寫的程序 發現PLC明明可以使用步進階梯圖的指令
型號是CP1H-x型的PLC 我發現這顆PLC可以使用 SNXT/STEP的步進指令
相當于三菱的SET/STL指令 但是我看編寫的程序卻不使用這個步進指令
而是使用SET/RSET W暫存區的做法 去達到SFC的控制精神 可是這樣編寫的話
就要多花精神去想其它的邏輯 我打聽到會這樣用SET/RSET W暫存區的用法
是因為這樣的寫法運行的周期會比使用SNXT/STEP的步進指令 運行周期還要短
現在碰的這臺機器 PLC型號是CP1H-X 系列的
規劃這臺機器的工程師就是SET/RSET W暫存區 去規劃步進點
我目前寫了兩支程序 分別用步進指令SNXT/STEP和用SET/RSET的方法去規劃的步進動作
實機測試的結果發現SNXT/STEP 所耗的周期時間確實比較長
照片上傳大家可以比較一下 并且我將程序和規劃的動作流程都放在壓縮文件
大家可以下載實際測試一下
所以基本上如果用這種方式去規劃的話 耗的周期較長 會發生什么問題?
我想了一下 大概只有該發送出去的信號 來不急發送出去 可能會發生一些沖突吧
大家針對這種問題 有什么好的解套的技巧嗎?