3、PLC控制與傳統電氣控制的差異詳解
(1)PLC中繼電器元件物理結構不同于電氣元件
PLC梯形圖中的線圈、觸頭只是功能上與電氣元件的線圈、觸頭等效。梯形圖中的線圈、觸頭在物理意義上只是輸入、輸出存儲器中的一個存儲位,與電氣元件的物理結構不同。
(2)PLC中繼電器元件的通斷狀態不同于電氣元件
梯形圖中繼電器元件的通斷狀態與相應存儲位上的保存的數據相關,如果該存儲位的數據為“1”,則該元件處于“通”狀態,如果該位數據為“0”,則表示處于“斷”狀態。與電氣元件實際的通斷狀態不同。
(3)PLC中繼電器元件狀態切換過程不同于電氣元件
梯形圖中繼電器元件的狀態切換只是PLC對存儲位的狀態數據的操作,如果PLC對常開觸頭等效的存儲位數據賦值為“1”,就完成動合操作過程,同樣如對常閉觸頭等效的存儲位數據賦值為“0”,就可完成動斷操作過程,切換操作過程沒有時間延時。而電氣元件線圈、觸頭進行動合或動斷切換時,必定有時間延時,且一般要經過先斷開后閉合的操作過程。
(4)PLC中繼電器所屬觸頭數量與電氣元件不同
如果PLC從輸入繼電器I0.0相應的存儲位中取出了位數據“0”,將之存入另一個存儲器中的一個存儲位,被存入的存儲位就成了受I0.0繼電器控制的一個常開觸頭,被存入的數據為“0”;如在取出位數據“0”之后先進行取反操作,再存入一個存儲器的一個存儲位,則該位存入的數據為“1”,該存儲位就成了受繼電器I0.0控制的一個常閉觸頭。
只要PLC內部存儲器足夠多,這種位數據轉移操作就可無限次進行,而每進行一次操作,就可產生一個梯形圖中的繼電器觸頭,由此可見,梯形圖中繼電器觸頭原則上可以無限次反復使用。
但是PLC內部的線圈通常只能引用一次,如需重復使用同一地址編號的線圈應慎之又慎。與PLC不同的是電氣元件中觸頭數量是有限的。
5)PLC中繼電器動作過程與電氣元件不同
PLC程序的工作原理可簡述為由上至下、由左至右、循環往復、順序執行。與繼電器控制線路的并行控制方式存在差別,見圖1-4。
圖1-4a)控制圖中,如果為傳統電氣控制線路,由于是并行控制方式,首先是線圈KM1與線圈KM2均通電,然后因為常閉觸頭KM2的斷開,導致線圈KM1斷電。
如果為PLC控制,當I0.0接通后,線圈Q0.0和Q0.1都通電,完成第一次掃描;進入第二次掃描后,線圈Q0.0因常閉觸點Q0.1斷開而斷電,而Q0.1通電。
圖4-12b)控制圖中,如果為傳統電氣控制線路,線圈KM1與KM2首先均通電,然后KM1斷電。
如果為PLC控制,則當頭I0.0接通,首先線圈Q0.1通電,掃描到第二行的Q0.1常閉觸頭時該觸頭處于斷開狀態,導致線圈Q0.0始終不能通電。