3. 調試項目
調試功能主要有軟元件測試、跳躍執行調試、部分執行調試和單步執行調試等,對于FX系列PLC跳躍執行調試、部分執行調試和單步執行調試都只能在使用GX Simulator仿真監視時才有效。
【Device test】軟元件測試 — 用于對PLC的位元件進行強制ON/OFF操作或對字元件的當前值進行更改。
如上圖,在“Bit device”區域的“Device”欄填入位元件,點擊“FORCE ON”按鈕可以強制位元件為ON,點擊“FORCE OFF”按鈕可以強制位元件為OFF,點擊“Toggle force”按鈕可以強制位元件狀態由OFF變為ON或由ON變為OFF。在“Word device/buffer memory”區域的“Device”欄或“Buffer memory”欄填入字元件,在“Setting value”欄填入目標值,點擊“Set”按鈕即可改變字元件的當前值。
【Debug】調試 — 用于對程序進行調試,有跳躍執行調試、部分執行調試和單步執行調試三種模式。進入這三種模式都只在連接了GX Simulator時有效,其需先點擊【Online】--【Debug】--【Debug】之后再分別選取調試模式。【Skip execution】跳躍執行調試是指設置起始步和結束步,這之間的程序在調試時會被跳過不執行;【Partial execution】部分執行調試是指設置起始步和中斷點,當中斷條件滿足時,只執行起始步到中斷點之間的程序;【Step execution】單步執行調試是指每次執行一步程序,通過點擊“Step execute”按鈕光標會依次跳轉,執行到每步時會根據邏輯執行結果轉換軟件的狀態或數值。通過這三種調試模式的綜合運用,可對程序執行步驟有直觀的認識,有助于對邏輯控制的分析、理解和掌握。
【Remote operation】遠程操作 — 用于通過GX Developer對PLC運行模式進行設置,對FX系列而言可以設置為RUN或STOP兩種模式;
【Keyword setup】登錄關鍵字 — 用于設置PLC密碼,若設置的密碼忘記則可以通過清除PLC內存將數據全部清除,再重新將程序傳到PLC;
【Clear PLC memory】清除PLC內存 — 用于清除PLC內存(程序、注釋、文件寄存器等)、數據軟元件(數據寄存器、文件寄存器、特殊寄存器等)和位軟元件(X、Y、M、S、T、C等,軟元件全部變成OFF);
【Set time】時鐘設置 — 用于設置PLC內部時鐘的時間。