一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2593 個
工控威望: 21434 點
下載積分: 14836 分
在線時間: 2757(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-24
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:24
45KW直接啟動可以我試過,但是負載是水泵啟動前將水泵出口閥關至1/3是可以的
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2593 個
工控威望: 21434 點
下載積分: 14836 分
在線時間: 2757(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-24
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-09 08:26
首先變壓器容量足夠建議使用軟啟動

主站蜘蛛池模板: 成人永久免费视频 | 亚洲精品午夜久久aaa级久久久 | 欧美在线视频免费播放 | 青草热久精品视频在线观看 | 动态图啪啪120秒免费看 | 日日摸夜夜爽色婷婷91 | 欧美在线播放一区二区 | 日韩一卡2卡3卡新区网站 | 日本性生活大片 | 草莓绿巨人香蕉茄子芭乐 | 成人在线视频播放 | 99色亚洲 | 久久国产精品无码视欧美 | 国产伦精品一区二区 | 国产成人性色视频 | 丝瓜秋葵番茄绿巨人在线观看 | 欧美特黄视频在线观看 | 我强进了老师身体在线观看 | 无限好资源第一片免费韩国 | 都市后宫小说 | 成年视频在线观看 | 停停色| 成人免费在线视频 | 久久草香蕉频线观 | 欧美一级一级做性视频 | 亚洲成人aa | 亚洲www美色 | 亚洲国产网址 | 亚洲精品6久久久久中文字幕 | 国产高清免费在线 | 国产精品久久久久久久福利院 | 大东北chinesexxxx露脸 | 色吧欧美 | 亚洲品质自拍视频 | 精品在线一区 | 99精品免费视频 | 青青青青青操 | 久久AV国产麻豆HD真实乱 | 日本天堂网 | 日本免费不卡在线一区二区三区 | 午夜福利试看120秒体验区 |