最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:29
個人覺得 4臺45KW加1臺75KW電機 總開選萬能斷路器1250A的已經足夠了! 斷路器也有瞬時保護的。 還有75KW電機 選用200A的斷路器,很合理! 斷路器都有瞬時保護,別去考慮什么電機啟動的電流有6-7倍什么的,人家斷路器廠家還不知道嗎 暈! 還有 你說的 直接啟動 45KW的直接啟動 放心用! 75KW的 多加個接觸器就能組成降壓啟動了,沒什么成本!
每天一點點

主站蜘蛛池模板: av72成人 | 99福利视频导航 | 好女孩韩剧免费观看 | beeg xxxx日本 | 青青青在线观看国产精品 | 四虎4hu新地址入口 四虎1515h永久 | 羞羞私人影院可以直接免费观影吗 | 免费网站直接进入 | 欧美a在线| 性做久久久久久久久老女人 | 亚洲高清视频网站 | 美女和男人差差 | 小鸟酱在线播放 | 欧美性受xxxx88喷潮 | 精品综合久久久久久8888 | 脱了白丝校花的内裤猛烈进入 | 免费观看小视频 | 国产精品一区二区国产 | 日韩porn| 牛人国产偷窥女洗浴在线观看 | 国产亚洲福利精品一区 | 高清视频在线观看+免费 | 91tv破解版不限次数 | 挺进白嫩老师下面视频 | 色偷偷亚洲男人 | 亚洲高清在线视频 | 99国产精品久久久久久久... | 变态女王麻麻小说在线阅读 | 99r视频在线观看 | 国产一级视频在线观看 | 草草影院国产 | 国产成人福利色视频 | 久久成人精品免费播放 | 97在线资源站 | 99久久综合给久久精品 | 天天舔天天干 | gay男强壮军人chinese | 丝瓜污污视频 | 免费人成在线观看 | 美女操批| 无码人妻视频又大又粗欧美 |