最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
qing222lian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2024-09-23
查看qing222lian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 10:54
別玩,這是玩命...

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲人成网站在线观看不卡 | 91探花在线观看| 亚洲spank男男实践网站| 妇伦小说| 亚洲欧美日韩成人一区在线| 精品国产一区二区三区久久久蜜臀| poronovideos暴力另类| 亚洲va欧美va国产综合久久| 1024在线视频精品免费| 色cccwww| 不卡一区二区三区| ai换脸杨幂被c在线观看| 外国xxx| 国色天香视频资源网| 国产精品成人| 四虎影音在线| 婷婷天天| 欧美日韩中文字幕久久伊人| 国产精品久线观看视频| 欧美日韩一区不卡| 欧美理论片手机在线观看片免费| 国产精品久久久久久久人人看| 楚乔传第二部免费播放电视连续剧| 亚洲国产精品一区二区三区久久| 国产成人精品一区二三区在线观看| 干操视频| 国产精品久久久久久久久免费 | 国产精品亚洲专区在线播放| 天堂在线免费观看| 青青草在线播放| 亚洲精品在线网址| 国内精品自产拍在线观看91 | m3u8久久国产精品影院| 国产欧美精品一区二区三区–老狼| 日本男女视频| 午夜爽喷水无码成人18禁三级 | 日本漫画无翼乌| free嫩白的12sex性自由| 国产亚洲sss在线播放| 操人网| 久久成人亚洲|