最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
習慣斜口鉗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 128 點
下載積分: 8353 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-05-25
查看習慣斜口鉗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 12:47
這種情況你還是用一個比較書面是形式把各種風險告知老板!~

主站蜘蛛池模板: 女人国产香蕉久久精品 | 国产精品日本亚洲777 | 国产农村乱子伦精品视频 | 亚洲成年网站在线777 | 四虎1515hhh co m | 亚洲男男video | 精品国产原创在线观看视频 | 国产欧美国产综合第一区 | 免费观看国产精品 | 精品国产香蕉 | 91精品国产91热久久p | 调教肉文 | 免费看隐私美女 | 国产自精品 | chinese老头和老太交hd | 单身男女韩剧在线看 | 黄色a| 18岁的老处女 | 久久国产视频网站 | 羞羞漫画免费漫画页面在线看漫画秋蝉 | 91久久夜色精品国产九色 | 冰漪丰满大乳人体图片欣赏 | 色综合久久综精品 | xxx黑人又大粗又长 xxxx性欧美极品另类 | 青青草国产青春综合久久 | 向日葵视频app下载18岁以下勿看 | 好猛好紧好硬使劲好大刺激视频 | 欧美日韩精品一区二区三区高清视频 | 女人全身裸露无遮挡免费观看 | 免费视频完整版在线观看网站 | 性白俄罗斯高清xxxxx | 免费被黄网站在观看 | 好大好深视频 | 国产综合欧美日韩视频一区 | 大伊人青草狠狠久久 | 亚洲a视频在线 | 任我淫| 99久久伊人精品波多野结衣 | 国产午夜久久精品 | 女同性互吃奶乳免费视频 | 日本三级成人中文字幕乱码 |