最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 10:47
如果可以的話,那些降壓,星三角,軟啟動啦,就都可以不存在了,可以大大降低成本了

主站蜘蛛池模板: 91tm视频| 亚洲国产精品线在线观看 | 国产a在线 | 色戒 完整版 | 国产在线播放91 | 日本不卡不码高清免费观看 | 大象视频污 | 久久国产伦子伦精品 | 免费a视频在线观看 | 搞逼综合网 | 国产精品手机视频一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久 | 国色天香 社区视频 | 5g影院天天影院天天爽影院网站 | 青青热久麻豆精品视频在线观看 | 午夜dj免费视频观看社区 | 欧美一二区 | 国产欧美日韩图片一区二区 | 亚洲欧美精品久久 | 亚洲成人福利 | 国产 日韩 欧美视频二区 | 日韩视频一区 | 男女肉粗暴进来下面好紧 | 99综合网| 亚洲 欧美 制服 校园 动漫 | 亚洲天堂视频在线观看免费 | 99精品免费在线观看 | 国产精品第页 | 亚洲一级视频在线观看 | 亚洲精品午夜级久久久久 | 欧美午夜寂寞影院安卓列表 | 精品国产剧情在线观看 | 色老板在线视频观看 | 日韩在线观看网站 | 欧美亚洲国产另类 | 好吊操这里有精品 | 狠狠五月天中文字幕 | 午夜dj免费视频观看社区 | 阿v天堂2020| 猛男壮男受bl爽哭了高h | 毛片 ftp |