最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
楊-cloudjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 537 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2013-12-20
查看楊-cloudjing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:34
看工況,可以適當調整啟動先后順序,比如相互之間差幾秒啟動時間,這樣電流就小的多了。

主站蜘蛛池模板: 久久精品亚洲牛牛影视 | 腿交hd | 四虎影免看黄 | 日本成人高清视频 | 亚洲精品国产AV成人毛片 | 天天躁天天碰天天看 | 激情六月丁香婷婷四房播 | 乳环调教| 久久国产精品人妻中文 | 久久久久嫩草影院精品 | 奇米9999| 亚洲一级特黄特黄的大片 | 国产精品久久久久久影院 | 插鸡视频在线观看 | 国外欧美一区另类中文字幕 | 99热r| 猛男壮男受bl爽哭了高h | 精品久久看 | 免费观看毛片视频 | 成年人视频免费在线观看 | 欧美乱强 | 5x社区在线观看直接进入 | 美尻在线 | 13 sewang41| 久久se视频精品视频在线 | 古代翁熄乩伦小说h | 国产成人免费在线视频 | 美女黑人做受xxxxxⅹ | 国产探花在线视频 | 好吊操这里有精品 | 公园暴露娇妻小说 | 天天干夜夜玩 | 护士柔佳 | 日韩一级片在线免费观看 | 婚前试爱全集免费观看 | 国产高清视频 | 日本高清视频网址 | 四虎www.| 国产精品51麻豆cm传媒 | 婷婷中文 | 久草高清在线 |