大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 91色+91sesex| 成年看片免费高清观看| 亚洲va天堂va国产va久久| 精品午夜视频| 国产欧美日韩免费一区二区 | tiny4k欧美极品在线| a一级一级| 国产老太婆hd老头| 菠萝视频在线完整版| 手机看片1024日韩| 日韩 欧美 国产 亚洲 中文| 性欧美xxxxx老太婆| 成年人免费在线看的惊悚动作片| v视影院| 欧美日日操| 日本黄色录像视频| 国产精品免费| 日本高清全集免费观看| 欧美午夜精品久久久久久黑人| 调教禽兽| 调教老师肉色丝袜的故事| 日本xxxx在线视频免费| 偷偷操不一样| 国产福利资源| 国产高清视频在线| 免费日本在线视频| 国产精品自拍一区| 精品性久久| 色婷婷婷丁香亚洲综合不卡| 久久热在线视频精品1| 风间由美在线| 亚洲色图丝袜| bban女同系列022在线观看| 婷婷麻豆| 亚洲免费高清视频| 美女的隐私视频免费看软件| 亚洲第一色区| 7个黑人玩北条麻妃| 日本在线色| 激情六月丁香婷婷四房播| 亚洲欧美专区|