大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产午夜亚洲精品一区网站 | 男女xxoo做爰猛烈动态一 | 天天摸日日舔 | 精品国产香蕉 | www在线观看视频免费 | 男男同gayxxx | 91素人约啪| 色在线免费 | 热99re国产久热在线 | 无码区国产区在线播放 | 日韩在线天堂免费观看 | 美女扒开两腿露出尿口的视频 | 97se亚洲国产综合自在线观看 | 亚洲人成影院午夜网站 | 成人久久伊人精品伊人 | 99热最新在线观看 | 波多野结衣中文字幕乱七八糟 | 欧美一级特黄刺激大片视频 | 久久久精品日本一区二区三区 | 免费观看一级欧美在线视频 | 三级黄色片在线免费观看 | 性做久久久久久 | 狠狠色婷婷日日综合五月 | 国产欧美日韩综合二区三区 | 久久99热狠狠色AV蜜臀 | 亚洲网站在线 | 天天插综合网 | 亚洲天堂视频在线播放 | 91麻豆国产 | 欧美国产精品久久 | 色444| 丝瓜秋葵番茄绿巨人在线观看 | 爽好舒服快想要免费看 | 小泽玛丽av无码观看 | 国产一区二区三区福利 | 特a级片| 国产成人亚洲综合91精品555 | 深夜免费在线观看 | 99re5在线精品视频热线 | 国产福利资源 | 三级无删减高清在线影院 |