kennidy251
級別: 探索解密
|
1、與PC機通訊 1)與信捷編程軟件連接不上。先用PLC編程軟件中的軟件串口設置工具檢測一下串口。當PLC的兩個串口均無法與PC機連接上時,首先要排除電腦串口與通訊線的問題,換用其它PLC試一下,若沒有問題,則應該考慮這兩個通訊口的通訊參數被更改?梢杂靡韵路椒▽LC初始化,將PLC斷電,在編程軟件中選擇:PLC操作——上電停止PLC,將PLC上電,停止成功后,在PLC設置中選擇PLC初始化,重新斷電上電即可。若按上述方法依舊無法連接上,可以聯系我們索要PLC系統文件,將PLC內系統進行刷新。刷新后還是無法連接上,則可能是硬件問題。 2)與組態軟件通訊問題。若組態軟件中無法直接選擇信捷XC系列PLC,則應該選擇MODBUS-RTU模式,具體參數設置參照《XC系列可編程序控制器用戶手冊指令篇》第7章。手冊上有PLC軟元件編號與MODBUS地址編號對應表,進行具體地址設置時必須依照此表。 3)VB、VC開發軟件與PLC通訊問題。請仔細閱讀MODBUS通訊協議,此類問題很多已超出我們的解答范圍。 2.、與變頻器通訊 1)MODBUS通訊。首先請確保將PLC上的A、B端子與變頻器485通訊端子正確連接,PLC第二個串口(PORT2)與RS485通訊口為同一個通訊口,不能同時使用。PLC串口2默認站號為1,若要修改直接在數據監控時對寄存器FD8220進行修改。請確保PLC和變頻器的通訊參數一致,PLC的通訊參數在FD8221中設置,參數設置完畢后對PLC斷電后重新上電。不同牌子的變頻器參數設置一般都不一樣,變頻器的頻率給定方式要選擇對,相應MODBUS通訊地址和功能碼一定要弄清楚,有些變頻器需要給定運行信號后才顯示出設置頻率。 2)自由格式通訊。若選擇自由格式通訊,請仔細閱讀變頻器的通訊格式,確認參數有:校驗位、停止位、數據位、波特率、起始符、終止符,然后打開數據監控,將FD8220設置為255,FD8221是對波特率、數據位、停止位、校驗進行設置的。若有起始符和終止符,將FD8226設置為12,起始符寫入FD8224,終止符寫入FD8225,參數設置完畢后,將PLC斷電,然后重新上電。 若通訊不上,可以將PLC和變頻器通過RS485轉RS232設備分別連接至電腦,打開串口調試軟件,按照相應通訊參數通過軟件進行調試,這種方法可以很快捷判斷問題所在。 PLC與各種儀表通訊不上時也可以依照以上方法解決。 3、總結 當PLC與其它設備通訊不上時,首先應該檢查通訊線路,其次要查看通訊參數設置是否正確。分析一下可能出現的問題,然后逐一排除。如果PLC能與串口調試工具正常通訊,那么PLC的硬件和通訊參數設置就沒有什么問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |