樓主  發表于: 2013-04-17 14:54
這是一臺中頻淬火電源的冷卻出水箱,上面有20多根出水管線,而每一根管線就是給中頻電源內部晶閘管、電抗器冷卻用的,當發現其中一根有水堵現象時,此時出水流量將會減少,很容易引起電源內部晶閘管、電抗器損壞,為此,我們工作一會就需要過去看看是否正常,我在想能否在每一根管線上加裝一根水溫傳感器,當水溫高的時候就說明有水堵現象,此時報警,然后再進行這根管線疏通,以避免引起器件燒壞現象,不知道使用什么形式的傳感器,特請教壇友們的幫助,附圖就是出水箱現狀,謝謝!


yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-18 08:32
水流量的大小,跟水自身的溫度沒有任何關係。流量的大小只于冷卻物的溫度有關。
首先在管口加裝溫感SENSOR,沒有任何意義。
檢測你冷卻物的溫度就可以了啊。就像樓上說的,每根管子裝壓力傳感器,

主站蜘蛛池模板: 欧美精品v欧洲高清 | 久久青青草视频在线观 | 精品福利视频一区二区三区 | 国产麻豆传媒在线观看 | 国产精品香蕉在线观看不卡 | 妇女澡堂淋浴性 | 国产免费丝袜调教视频 | 日韩成人av在线 | 特级av毛片免费观看 | 亚洲精品午夜在线观看 | 亚洲乱亚洲23p女 | 乌克兰17一18处交 | 日韩欧美国产成人 | 欧美一区高清 | 欧美图片小说 | 女教师被学生糟蹋三天 | 玩高中女同桌肉色短丝袜脚文 | 红色一片在线影视 | 精品国产原创在线观看视频 | 久久综合网久久综合 | fistingvideos头交尿眼 | 久久成人精品免费播放 | 欧美综合国产精品日韩一 | 色多多在线视频 | 麻麻与子乱肉小说怀孕 | 丰满的闺蜜2中文字幕 | 国产精品久久久久久影视 | 日韩在线视频二区 | 欧美日韩一区视频 | 成人免费观看网欧美片 | 亚洲大片免费观看 | 亚洲天堂精品在线 | 无码AV精品一区二区三区 | 成人深夜视频 | 日本一区二区三区久久精品 | 女黑人尺寸bbb | 精品国产福利片在线观看 | 国产日韩精品欧美一区 | 花房乱爱在线观看 | 亚洲免费视频在线观看 | 99国产精品免费观看视频 |