引用
引用第2樓菜菜阿達于2013-04-27 18:06發表的 :
電動機是用變頻器驅動的,同時電動機有電動液壓抱閘制動,那么變頻器可以不接制動電阻嗎?
可以。不過你應該將變頻器中的停機方式該為自由運行停機(也叫慣性停機,即你按停止后變頻器立即停止輸出)。另外抱閘的開關要和停機開關聯動。
以上是我看到的一個問題及回復 請問他所說的自由運行停機,按停止后變頻器立即停止輸出,該怎么理解,我現在理解是相當于變頻器內部斷路,再生電流對變頻器不能產生沖擊,請指導。
變頻器停止對停止輸出控制電機,可是如果機構慣性太大還是會有再生電壓跟再生電流的問題!因為變頻接線機構沒斷開所以還是會有那問題!
我舉例說您開1600Cc的車子在平面路上在運行中把手撥打到空檔那車子就是慣性停止 標準須要10S 10M 如因您須要在2S 2M內停車的話您就必須要採煞車吧
相對的如果您在下坡把車子打空檔那車子是不會自己停的,那就必需要採殺車,可是您沒打空檔的話除檔煞外還有煞車可以停車可能須要5S 5M
所以還是要看您機夠可以這樣嘛