1.液位開關可以測量高低水位 應該也有可以測量高中低三檔水位的吧,知情人能不能具體一點?
確實有:比如連桿式的,可以把連桿分成好多段,多段測位,我們公司用的上海思派。其實浮球式的也可以,可以多個球,長短不一。
2.液位開關一般是數字量輸出,有模擬量輸出的嗎?
一般常用的都是數字輸出的,因為他都是定點的,上不是上就是下要么就是上中下等等,模擬值一般要求變化有連續性的。至少我目前沒用過模擬值的,歐姆龍有一款帶控制器的液位也是通過幾根電極的原理,模擬的應該沒有。如果想要模擬的,知道水位,一般可以用稱重或者壓力,然后轉換成液位。
3.液位開關一般是無源還是有源,另外關于有源無源我現在的理解是需要外接電源的就是有源,比如三極管之類,不需要外接電源的是無源器件,有源無源是相對的?
一般都是干結點,也就是無源,也可以像你那樣理解,一般都會問你給的信號是什么類型,分干結點和濕結點。也就是你的信號是需要電源,還是不需要,一般的液位開關都是通過純的機械觸點,內部的動作結構一般都是微動開關,所以都是無源的。
4.液位開關接線一般是怎樣的,這個要根據不同類型的液位開關來判斷吧,能不能舉幾個常見的例子,最好有圖.
圖我就不畫了,太簡單,其實一般是一組報警一組開關,一組里正常是三根線,NO NC COM 常開常閉,還有一公共線,一般你要用什么開關,你就直接接出去就好了,接PLC就直接接一組輸入,直接控制繼電器的,看你的要求,如果是液位到停泵,假如你的泵是通過中繼觸點控制接觸器線圈,你只要把常閉往中繼線圈上一串就好。實際的還是要看現場要求。其實的說也白說,因為它就是一開關而誒,想怎么用就怎么用。