引用引用第1樓回憶依然最美于2012-03-12 09:02發表的 :1.什么是參考值?參考值就是變頻器運行輸出頻率的依據;-4999~4999 是參考值設置范圍,具體單位要看實際應用,可以是轉速單位RPM,壓力單位pa,Kpa,Mpa等等,關鍵要看用來控制什么,不過只能這些只能在閉環過程控制中才有效;如果使用開環轉速控制,把3-02設為50.00,那么變頻器的最高輸出頻率即為50HZ,最大參考值、最小參考值代表變頻器的下限頻率和上限頻率;2.模擬量0~10V接在53 55端子,如果是用來調整變頻器的輸出頻率,應把1-00設為0,3-10.0設為0,3-15設置為1,即默認值;6-14設為0;如果希望電機運行的最高頻率為50HZ,6-15設為50即可;3.預置參考值就是相對與3-02的百分比,如果是3-02設置為50HZ,電機需要25HZ運行,則把3-10設為50,即50%;相對參考值就是把其設置值與預置參考值疊加,用作變頻器的參考值,這功能一般使用中不需要。Danfoss的變頻器功能強大,參數形式和日系、國產的不同,中文說明書也講得不太詳細,不過理解之后就非常好用,在開環速度運行下基本上能保持電機恒速運行,使用丹佛斯變頻器必須注意的一個事情就是在設置各項參數之前,一定要準確無誤的設置電機的各項參數,即1-20~1-25參數,設置完這些參數后設置1-29為2,按下Hand ON鍵進行電機參數自整定,這樣可以更好的控制電動機!
引用引用第6樓回憶依然最美于2012-03-14 22:22發表的 :預置參考值的單位是%,把其設置為50,意味著實際參考值為最大參考值的50%,即25HZ!
引用引用第8樓回憶依然最美于2012-03-16 13:54發表的 :是有八種預置參考值,這意味著變頻器可以設置八種不同的參考值,可以通過智能端子進行在線切換!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號