引用引用樓主qzly12312于2013-05-12 00:41發表的 電機溫度高,電纜溫度高是怎么回事 :大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
引用引用第11樓1048682771于2013-05-12 20:46發表的 :320A和290A用185電纜,電纜一定發熱,更換電纜。
引用引用第9樓dusiyong168于2013-05-12 19:57發表的 :320+290=610185的電纜肯定發熱,溫度高啊
引用引用第14樓qzly12312于2013-05-13 08:21發表的 :謝謝各位,是電纜截面185,另外各臺電機的電纜是分開的,沒有直接聯系,該廠是新建的廠,運行還不到一年,因此不存在電纜老化,希望各位能夠在分析一下原因,另外電機的溫度正常嗎?我沒有遇到過這么高的溫度。冬天時根本沒有發現過這種情況,是不是與環境溫度有關呀,不知道在電纜溝下部的地板上每天保持濕潤這種情況會好轉嗎?是否可行。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號