圖片:
PLC發送的脈沖后在伺服驅動器上監控的時候,看到數值每次到一個位置的時候不一樣。比如兩個位置來回移動的話,應該是兩個固定的數值變化的。
PLC離伺服驅動器很近,信號線大概20CM長左右,旁邊也有一個伺服驅動器,情況差不多。都是用雙絞屏蔽線,線的質量還可以。信號線更馬達線完全是隔開的。設備主要是兩個伺服定位用,控制柜是三相380的電源,有一個液壓用的三相電機,單相電是單獨有根零線的,取三相的一根接來用,旁邊有很多的沖床。附近沒有地線,伺服驅動器只是接在控制柜外殼上,情況就是這樣,不知道收干擾的話,一般收到什么干擾。如何解決?
[ 此帖被gali1120107在2013-05-16 22:04重新編輯 ]
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 10:09
把屏蔽線外面銅絲單端接地。再不行把PLC接地端接地,再不行就把0V接地。上次我也碰到這問題,偶爾驅動器會多接收130個脈沖。最后把0V接地就OK 了。

主站蜘蛛池模板: 国产高清自拍视频| 我被男人下药添得好爽| 亚洲精品一区二区三区中文字幕| 超高清欧美同性videos| sese在线| 日韩天堂视频| 2021麻豆剧果冻传媒入口永久| 亚洲精品色综合久久| 国产美女操| а天堂中文最新版在线官网视频| 特a级片| 污污的动态图合集| 精品国产精品人妻久久无码五月天 | 免费激情小视频| 久久精品热只有精品| 三级aa久久| 俄罗斯美女破苞| 肥胖老寡妇做性| 桥本有菜作品在线| 日产欧产va1| 国产香蕉久久| 激情亚洲天堂| 欧美一区二区福利视频| 亚洲欧美日韩特级毛片| 91国产在线视频| 国产视频在线一区| freexxxxxhd张柏芝| 午夜精品亚洲| 视频大全在线观看网址| 美女和男人差差| 久久精品99国产精品日本| japanesexxxx在线播放| 98pao强力打造高清免费| 欧美人与禽交片在线播放| bban女同系列022在线观看| 成人丁香乱小说| 亚洲AV久久无码精品九九软件| 国产精品久久久久久久久久久搜索| 久久99亚洲AV无码四区碰碰| 天美传媒果冻传媒星空传媒| 色综合伊人色综合网亚洲欧洲 |