引用引用第4樓rockyhuo于2013-05-20 20:46發表的 :都是PID控制,只要你知道PID的參數,就用國產的PLC加溫度輸入,模擬量輸出就可以做了,若是控制閥門的開度,就連模擬量輸出都省了,總體實現的價格,在1000元左右,加上個觸摸屏(為了調試方便,這個可不要省額),也不過1500就行了,用這個控制可以很理靈活,不像那些閥門控制器,有些特發事情不是自己能控制得了的。
引用引用第3樓znz43于2013-05-20 20:36發表的 :山武的溫控器可直接控制閥開度的電機正反轉,比PLC自己編程控制好。我用的是山武SDC312GA000100,不過此溫控器較貴,當年化了幾千大洋啊
引用引用第7樓木皮于2013-05-21 08:50發表的 :本人認為考控制導熱油流量來控制烤箱溫度不合適,試問如溫度到達設定時閥關小,此時鍋爐內導熱油溫度因得不到熱交換而溫度快速上升。引起鍋爐的控制的不穩定。如負載回路不是很長而且經常變化就用PID控制鍋爐的出油溫度也就是烤的進油溫度。如油路太長而且經常變化。就用多段速控制鍋爐爐排,對于引風機和鼓風機可以根據負壓和氧氣探測器控制也可按比列控制。以上本人觀點。
引用引用第10樓zhoumingi于2013-05-22 21:42發表的 :本人造溫控閥的,用的是霍尼韋爾dc1040溫控閥專用的,繼電器輸出,控制閥門電機正反轉,導熱油控制溫度很穩定,還有臺儀fy900價格多不高
引用引用第13樓wisexdh于2013-05-23 13:01發表的 :LZ首先學習下什么叫模糊控制吧!很簡單的!