各位高手:有個不能用PLC的電路要搞,兩臺電機按間隔時間循環啟動傳統電路;
要求:打到自動狀態,先合1號開關再合2號開關,1號先啟動2小時后自動關閉1號再啟動2號2小時后關閉2號再啟動1號如此循環下去。如1號啟動2小時后2號開關還未合上,則1號繼續啟動繼續計時,如計時了1個小時,此時2號開關合上則關閉1號啟動2號,計時剩下的1個小時后再關閉2號啟動1號,如此循環。相反,如2號啟動2小時后1號開關還未合上,則2號繼續啟動計時,同上。
打到自動狀態,先合2號開關再合1號開關,2號先啟動2小時后自動關閉2號再啟動1號2小時后關閉1號再啟動2號如此循環下去。