向各位師傅請教:
最近公司一臺東芝VFA5-2150PY變頻器(沖床使用)配備15KW電動機,在工作時出現“OP2”故障
報警。查變頻器說明書為“減速過程中過電壓”。(說明書為日文)。
而出現的次數不確定,假如使用固定頻率17赫茲運行,變頻器會在工作15分鐘左右出現此故障報警。
使用固定頻率40赫茲運行,變頻器可以正常工作不出現此故障報警。
頻率設定由外部電位器給定。但出現此故障時并無進行減速操作。
本人懷疑為沖床所安裝的模具有關(屬于重型負載)。
以前沒發生過此現象。
小弟愚鈍。請各位師傅幫忙。
十分感謝!!!!!!!!!!!!