向錢沖
級別: 略有小成
|
各位老師大家好,本人最近想學習PLC與變頻器的通訊,看了一些視頻教程,但只是三菱PLC與三菱變頻器的教程,大多數只是只有PLC的編程實例,少有其它變頻器設置的實例,現我手頭里有威綸觸摸屏一個,三菱FX1N40MT的PLC一個,1N485通訊模塊一個,三晶SAJ8000系列和威騰CHE100系列變頻器各一個,想用來做一個觸摸屏、PLC、變頻器三者的通訊試驗,現請問各位老師:三晶SAJ8000系列或威騰CHE100系列變頻器與三菱FX1NPLC的通訊該對哪些參數進行設置,以及通訊的格式等,希望各位老師多多指教。謝謝! |
---|---|
|
xuyifu112
級別: 探索解密
|
無論是什么樣的PLC與變頻器通訊原理都是一樣的,PLC發送指令變頻器做出相應的反應,首先確定硬件與軟件協議,一般用485的接口,MODBUS RTU的通訊方式,把PLC與變頻器的通訊格式,通訊參數設置一樣(包括通訊地址,數據長度,校驗方式,停止位,波特率,通訊再試次數等)。然后程序方面的話用RS指令發送信息幀(比如你說的正轉,頻率寫入等) 具體格式在變頻器的Modbus協議上有說明 找到相應變頻器的通訊參數設置使其與PLC中D8120一樣。 |
---|---|
|
xuyifu112
級別: 探索解密
|
幫你查了威騰CHE100系列變頻器通訊參數組為PC組,設置其七個參數并與PLC中D8120一致 |
---|---|
|
xuyifu112
級別: 探索解密
|
H8E 轉化為2進制0000 0000 1000 1111 查D8120的通訊格式字 確定數據長8位 偶校驗 停止位2 波特率9600 (8 ,E,2) pc.0 選擇通訊地址 PC01選擇3 PC0 2選擇4時是RTU方式 選擇16時是ASCii方式 PC06為0 寫操作有效 其他通訊參數可以保持默認。 |
---|---|
|
xuyifu112
級別: 探索解密
|
具體用RTU還是ASCII方式由程序來體現,本人認為RTU通訊程序編寫比ASCII方便 只是用到RTU 時FX1n沒有CRC校驗指令 要自己做一個校驗的子程序 還有程序中不是D8012 而是D8120 其他變頻器通訊參數依葫蘆畫瓢 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xuyifu112
級別: 探索解密
|
下載看了變頻器說明書,第二部分怎么和第一本分一樣啊,這本說明書對通訊參數的說明好像不夠詳細,比如 ⑴F093=PB.ID (P:通訊格式,B:通訊速率,ID:通訊地址)其中它只是提到了P=2 或P=3的時候的通訊格式(問題是是否只有Mobus,no parity, 8 bit binary,也就是modbus rtu 八位數據長 無奇偶校驗的方式) 下面是說明書104頁的內容在用Modbus協議對變頻器進行通訊控制是通過模擬端 必須設置以下參數: (1)F039設置為端子控制方式(設置為2.0),具體設置參見產品 說明書; (2)F041=9,用于點動正轉控制; (3)F042=10,用于點動反轉控制; 注意:因為在用Modbus協議對變頻器進行通訊控制運行時, 方式必須設為端子控制方式(亦即F039=1、2、3或4), 字輸入端子將不可以再用于控制運行以外的其它功能。還漏掉了一個很重要的參數F040=46 頻率由RS485決定。一般變頻器通訊時都會要設置(控制指令由通訊決定的參數,頻率指令由通訊決定的參數,這樣才能保證運行控制,頻率寫入 運行監控 參數寫入等有效)通訊格式的設置更不要說了有多重要,仔細看看102-107 ,如果真要把這個變頻器的通訊做起來最好找到這個牌子通訊篇的PDF 那里面會很詳細,也會有modbus的通信協定的參數地址定義。 |
---|---|
|