  我公司有數十臺機器,原裝三菱FX0N和FX1N的PLC并配三菱觸摸屏,由于年代較久遠,觸摸屏已經完全不行了,公司于是購買了一批臺達DOP-B07S411觸摸屏,準備更換。編寫好相關程序后,才發現通訊電纜制作還比較麻煩,查遍相關資料,也沒有得到一個真正正確的方法。后來想起公司以前有人做過這樣的改裝,并且一直工作正常。折開他的通訊電纜,發現他采用的是五線連接法,仔細研究了一下,覺得其中有兩線并沒有用處,于是將其簡化為三線,焊接好后試機,竟然就能正常通訊了。把這條電纜連接電腦的USB-232轉接口上,竟然還能當成編程電纜用(這個發現意義有點重大,編程電纜制作變得容易多了)。
  大家知道,三菱PLC編程口是422形式的,而臺達DOP-B07S411沒有COM3口的422可用,我用的是COM1的232口與PLC的422口連接了,據我所知好象要進行轉換才行的,現在不知道怎么就可以用了?所以希望高手指點。
  下面是我的連線方式,和同行分享,望同行有機會了在別的機型上測試一下。
  DOP-B07S411       三菱FX0N(FX1N)
     RXD-2————————————4-TXD-

     TXD-3————————————1-RXD+

     GND-5————————————2-RXD-
     GND-5————————————7-TXD+
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wananjushi) 感謝!

    主站蜘蛛池模板: 男同精品视频免费观看网站| 欧美日韩国产一区二区三区欧 | 欧美综合影院| 精品久久久久久久久久香蕉| 午夜第一页| 青春草视频在线免费观看| 范冰冰特黄xx大片| avidolz性教师| 日本高h| 欧美成人第一页| 禁忌h1v1怀孕| 亚洲视频国产精品| 日本一区二区视频在线| 被高跟鞋调教丨vk| 大叔在线观看| 亚洲 欧美 国产 综合首页| 双性肉文h| 女性全身裸露无遮挡| re99| 牛牛色婷婷在线视频播放| 国产激情一区二区三区四区| 日韩有码| 免费人成在线观看69式小视频| 免费看国产精品久久久久| 波多野结衣两女调教| 久久久无码精品亚洲A片猫咪| 亚洲欧美日韩成人一区在线| 日本一级不卡一二三区免费| 亚洲AV无码A片在线观看蜜桃 | 国产草逼视频| 亚洲天堂色图| 亚洲精品成人456在线播放| 女人麻豆国产香蕉久久精品| 国产精品亚洲w码日韩中文 | 日韩不卡一区二区三区| 女同久久另类99精品国产| 2018亚洲男人天堂| 大乳一级一区二区三区| 99草| 91视在线国内在线播放酒店| 亚洲色图欧美图片|