超聲波水表通信協議
編號:RD-W10-00101 版本:01
一、通信設置
波特率:默認2400bps,可改為1200bps。
數據格式:1個起始位、8個數據位、1個校驗位、1個停止位。
校驗:偶校驗。
二、幀格式
FE FE FE FE 68 10 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 XX LG DF 00 DATA CS 16
喚醒符 起始符 表類型 表地址 控制碼 數據長度 數據標識 序列號 數據 校驗碼 結束符
喚醒符:0~4個FE
表地址:低位在前,高位在后;全AA為廣播地址。
數據長度:從數據標識開始到校驗碼之前的字節數(數據不超過44字節)。
校驗碼:從起始符開始到校驗碼之前所有數據十六進制累加和模100h
三、命令幀示例
*******************************************************************************
1、 讀表:68 10 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 01 03 90 1f 00 cs 16
應答:
FE FE FE FE 68 10 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 XX 16 DF 00 D0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 CS 16
喚醒符 起始符 表類型 表地址 控制碼 數據長度 數據標識 序列號 D0 d1 d2 d3:累用水量,d4 d5 d6:水量小數, d7 d8 d9:流速, d10:溫度,d11 d12 d13:秒分時,d14 d15 d16:日月年,d17d18:狀態。 校驗碼 結束符
返回數據依次為:累用水量、累用水量小數、流速、溫度、秒分時、日月年、表狀態
*******************************************************************************
例:
狀態:0000
BIT0:保留
BIT1:保留
BIT2:電池欠壓
BIT3:保留
BIT4:逆流
BIT5:保留
BIT6:保留
BIT7:保留
BIT8:流量測量故障(管道無水)
BIT9:流量測量故障
BIT10:流量測量故障
BIT11:測溫故障(斷路)
BIT12:測溫故障(短路)
BIT13:保留
BIT14:保留
BIT15:保留
請問:我如何進行MODBUS通訊,使用西門子200PLC的MODBUS庫