D150輸入為32767,
請問該設置哪個參數才能限制他輸出最高為1000,  該寫什么樣的程序才能設置成最高輸出為1000,
因為我要用D150的數據來D/A轉換,如果是32767那么轉換出來是32。11MA左右,這樣控制SCR得到的是32MA,我要的是4-20MA調節,請各位前輩指教,謝謝。


MOV K1700 D100
MOV H11 (2進制為10001) D101  bit0=1 bit5=1(這樣對嗎)
MOV K60 D102
MOV K50  D103
MOV K10 D104
MOV K0 D105
MOV K0 D106
MOV K2000 D123(寄存器定義對嗎)
MOV K4000 D124(寄存器定義對嗎)
我按上面的
寫入PID初始參數  結果MV輸出D150還是32767
我也不知道錯在那里 所以煩請老師們指點一下,能否給我指導下該如何寫才對。  謝謝了
[ 此帖被wanzhen2006在2013-07-12 15:51重新編輯 ]
做工控人.不停學習.分享.交流.
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-16 19:30
如何用QPLC PID作溫度控制,來控制輸出點?

主站蜘蛛池模板: 国产精品玖玖玖影院| 天天做天天爱天天一爽一毛片| 精品国产自在天天线2019| 欧美视频一| 国产在线观看99| 2019aw网站| 美女任你模| 精品在线免费观看视频| 爱情岛永久成人免费网站| 歪歪视频在线播放无遮挡| 男人边吃奶边做好爽视频免费| 闺蜜的样子小说安沁在线阅读| 免费高清特黄a 大片| 污污在线免费观看| 国产成人在线播放| 啊好爽视频| 香港三级浴室女警官| 欧美日韩成人在线| 成人国产第一区在线观看| 9久热久爱免费精品视频在线观看| 亚洲天堂精品视频| 欧美老女人b| 2021小妲己永久回家地址 | 午夜视频一区| 狠狠干日日操| 99热综合在线| 久久强奷乱码老熟女| 免费一级特黄特色大片在线观看| 亚洲国产视频网站| 东京干福利| 俄罗斯极品h在线| 91污无限制破解安卓2021| 午夜宅男宅女看在线观看| 青青草原手机在线视频| 美女被躁爽死| 99久久香蕉| 92在线视频| 五月天综合久久| 亚洲无总热门| 日本免费观看95视频网站| 欧美色在线|