小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 日韩精品中文字幕久久 | 美女主播免费观看 | 精品夜夜澡人妻无码AV蜜桃 | www.99热 | 91网站入口 | 日韩黄色录像 | 久久人妻无码毛片A片麻豆 久久热这里只有 精品 | 色综合天天综合 | 欧美视频精品一区二区三区 | 456在线观看| caoporn超碰最新地址进入 | 222aaa精品影院 | 国内精品视频一区二区三区八戒 | 国产三级精品播放 | 国产成人yy精品1024在线 | 亚洲日韩中文字幕一区 | 手机国产乱子伦精品视频 | 国产精品久久久久久久福利院 | 欧美国产日韩在线播放 | 2019国产精品 | 秋霞一级成人欧美理论 | 大ji吧快给我别停受不了视频 | 亚洲男人天堂av | 91制片| 九九精品免视频国产成人 | 免费看国产精品麻豆 | 四虎成人免费观看在线网址 | 四虎永久视频 | 国产激情久久久久影院小草 | 国产精品一区二区三区免费视频 | 国产中文字幕 | 深夜激情网 | 18美女光胸光屁屁洗澡 | 日本一区二区高清免费不卡 | 国产清纯白嫩大学生正在播放 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁 | 亚洲国产美女精品久久 | 99在线免费观看视频 | 欧美亚洲另类在线观看 | 日本一区二区视频免费播放 | 国内9lporm自拍视频区 |