各位高手:
本人初入PLC,現有一個流量計需通過RS232與三菱FX1N通訊讀取流量。請高手幫我做一個流量讀取通訊梯型圖。萬份感謝!流量計參數如下:
FS4001傳感器通訊方式為RS232,
波特率:38400,數據位:8,停止位1,校驗位/流控位:無。
1.進入流量連續輸出模式方法:
a)通過RS232向傳感器送0x9d(并取得反回信號0x9d);
b)通過RS232向傳感器送0x56(并取得反回信號0x56);
c)傳感器送進入流量連續輸出模式,并返回字符串:
IN CUSTOMER MODE......\n\r
然后RS232將每隔200ms輸出一組數據:
F= ffffffff\n;\n
F= ffffffff 瞬時流量 相當于fffff.fff (毫升/分)。
注意:"="后面有一個空格。
2.自動校零
a)通過RS232向傳感器送0x9d(并取得反回信號0x9d);
b)通過RS232向傳感器送0xEE(并取得反回信號0xEE);
c)通過RS232向傳感器送0x55(并取得反回信號0x55);
d)傳感器將執行自動校零操作(執行時間小于10ms),并且不會反回任何信息。
注:PLC通訊模塊為:FX1N-232-BD