圖片:
兩種加熱管分別為:220V和110V,功率都為1.2KW,請問用這兩種加熱管有什么區別,電流、發熱量是否一樣?
對于那些公式我也知道,對稱三相交流家用電器功率的計算方法是:
有功功率(W)P=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(COS)
無功功率(VAR)Q=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(SIN)
視在功率(VA)S=跟號3*電流*交流電壓
但我想問的是,兩種加熱管可否替換,比如6根220v的可否換成6根110v的?
[ 此帖被slgk2012在2013-09-01 11:01重新編輯 ]
zhangxpjxh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 608 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-28
最后登錄: 2016-07-31
查看zhangxpjxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 20:48
可以互換,前提是接線也要跟著變化
左側輸入電流為2*(1200/220)=10.9A,右側輸入電流為(1200/110)=10.9A,
即兩側的輸入電流一致,消耗掉的功率也就相等,發熱量也就是一樣的。
左側Q=U2/R*t也可以驗證兩邊的發熱量是一致的

主站蜘蛛池模板: 精品国产一级毛片大全| 桃乃木香奈ipx在线播放| 亚洲天堂免费观看| 精品亚洲456在线播放| 爸爸干女儿小说| 欧美精品久久一区二区三区| 日本不卡一区二区三区在线观看| 东北老女人91p0rny| 美女69xx| 亚洲AV无码国产精品色午夜情| 成人精品亚洲人成在线| 成人免费毛片一区二区三区| 女人与d0gxxx| 日本一区免费观看| 201天天爱天天做| www.国产在线观看| 性派对videos18party| 忘忧草高清| 日韩毛片免费线上观看| 好涨好爽乱岳| 白丝美女用胸伺候主人| 男人影院在线观看| 日韩精品免费一级视频| 国产精品国产精品国产三级普| 国内精品久久久久久中文字幕| 91制片厂果冻传媒首页| 男人操美女视频| 亚洲天堂网2018| 亚洲成人三级| 久久这里只精品热在线18| 极品美女穴| 69欧美性猛交| 91久久夜色精品国产九色| 我的漂亮朋友在线观看全集免费| 我的奶头被客人吸的又肿又红| 成人国产一区二区| uoco福利姬| 60岁了天天要小伙子| 俄罗斯bbbbbbxxxxxx| 高贵女王调奴vk| 99pao在线视频精品免费|