以前是做軟件的,現在開始做硬件,在算系統電力容量的時候遇到麻煩了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起來,除以0.85當做視在功率。
可是我看了一下變頻器的說明書,750W的變頻器輸入竟然是1.8KVA,這個是怎么回事,應該怎么算,是用750W加起來除以0.85還是把1.8KVA加起來?
請大神不吝賜教,謝謝啦。
syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 10:01
引用
引用第1樓sanlihu于2013-09-06 18:57發表的  :
1.8KVA 就是容量 或視在功率

那么請問假如說變頻器需要單相220V的電,但是我是三相三線200V的電路,引了2根接入變頻器,那么前置斷路器就是1800/200=9A,我選用15A的小斷路器(比如三菱的CP30-BA_15A)就可以嗎?
15A斷路器會不會大了?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天天12379)

    主站蜘蛛池模板: 蜜臀91| 女人张开腿让男人桶爽 | 日本一区二区视频在线 | 男女精品视频 | 三叶草私人研究所 | 日日摸日日添日日透 | 国产亚洲精品一区二区在线播放 | 欧美日韩一区不卡 | 四虎免费影院ww4164h | 亚洲天堂精品在线观看 | 三级午夜宅宅伦不卡在线 | 本土自拍 | 精品91自产拍在线观看99re | 久久足恋网 | 国产大秀视频一区二区三区 | 99在线视频免费 | 午夜网 | 我的妹妹最近有点怪免费播放 | 亚洲欧美日韩综合在线播放 | 日本黄色网页 | 2022最新国产在线 | 国产一区二区视频在线 | 青青草国产一区二区三区 | 肉搏潘金莲三级18春 | 欧美日韩高清不卡一区二区三区 | 激情男人天堂 | 欧美成人另类人妖 | 九九精品成人免费国产片 | 国产在线98福利播放视频免费 | 柔术一级毛片 | 999国产精品亚洲77777 | 国产自拍偷拍自拍 | lubuntu网页版在线 | 亚洲国产成人久久综合一区 | 波多野结衣一区免费作品 | 男公厕里同性做爰 | 国产里番 | 成人高清视频在线观看 | 国产福利微拍精品一区二区 | 欧美三级不卡在线观线看高清 | 欧美x×x |