樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
junln
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 153 點
下載積分: 672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2020-06-03
查看junln的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 22:50
這個我以前接過。
三相四線或五線380V,要用4P,零線要進,否則。。,如果負載有單相用電,會視為漏電,跳閘斷路,根本起不到保護作用。后果很麻煩,我后來直接拆了,改單相保護開關。
電機出來的的地線往配電箱上一搭就可以了。

主站蜘蛛池模板: 亚洲九九精品 | 国产精品成人网红女主播 | 办公室操秘书 | 国产成人在线免费视频 | 国产高清专区 | 2012年中文字幕在线看 | 好大好深好舒服 | 亚洲精品成人A8198A片漫画 | 国产成人福利美女观看视频 | 欧美在线观看视频一区 | 男女一级特黄a大片 | freese×video性欧美丝袜 | 国产福利视频一区二区微拍视频 | 天美传媒tm0065 | 国产成人精品高清免费 | 男人与雌性宠物交啪啪小说 | 亚洲网站大全 | 国产女乱淫真高清免费视频 | 欧美日韩亚洲高清不卡一区二区三区 | 精品久久久久国产免费 | 亚洲精品一二三四 | 国产女主播在线播放一区二区 | 亚洲天堂网站在线 | 日韩亚洲人成网站在线播放 | 操一炮| 欧美成人禁片在线观看俄罗斯 | 黄漫免费观看 | 隔壁老王国产精品福利 | 楚乔传第二部免费观看全集完整版 | 1314酒色| 欧美18-19| 十八女下面流水不遮免费 | 国产成人欧美视频在线 | 亚洲精品老司机福利在线播放 | 国产一区二区精品久 | 18美女光胸光屁屁洗澡 | 国产成人福利色视频 | 天天干女人| 调教女帝| 被巨大黑人的翻白眼 | 亚洲免费在线视频 |