引用引用第3樓安擇電子科技于2013-11-27 20:10發表的 :如果程序正常的話不排除驅動器的問題。
引用引用第5樓zhuqimao于2013-11-27 20:59發表的 :把電機的線對換下就OK
引用引用第10樓liang48222于2013-11-27 23:15發表的 :真實遇見過,脈沖頻率太高,與驅動器不匹配,速度調慢就可以,或者換下好的驅動器
引用引用第12樓liang48222于2013-11-29 01:15發表的 :你電阻串了吧,主要還是在 脈沖頻率 驅動器 馬達這幾個東西上,基本能確認的時驅動器,無法響應高速脈沖,要么慢點,要么把驅動器 換好點,步進驅動器不管在調節還是故障復位,都需要斷電才能生效,你把頻率慢點試下運行,我原先是7500 的時候出現,現在改到3500,就沒有出現過了