誰做過西門子200和力控的無線通訊呢?DTU是深圳宏電或者眏漢通的,我實驗的時候DTU能夠和力控軟件通訊,但是采集不上來數據,顯示組態錯誤,怎么回事呢?
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-13 09:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
力控組態軟件和西門子S7-200通過PPI通訊協議采用網橋通訊方式通訊
一、概述
采用PPI協議,通過宏電GPRS模塊和CPU相連,從而完成組態軟件和S7200PLC的通訊。
二﹑硬件和軟件需求
硬件:
(1)S7 PLC 224
(2)PPI通訊電纜
(3)H7210模塊
軟件:
(1)H7210配置工具
(2)組態軟件
三、通訊參數設置
(1)參數設置:
西門子 S7200 PLC的地址和波特率等參數,以及PC的串口參數需要使用編程軟件STEP 7 Micro DOS/WIN來設置。
用編程軟件STEP 7 Micro DOS/WIN(測試時使用的SP3)來修改通訊參數:

圖1

修改系統塊的通信段端口參數,下載之后,200cpu的參數就會改變。

圖2

雙擊刷新之后,軟件會找到連接上電的200CPU,同時將它的通訊參數顯示到左側,如果plc的地址不是2,那么在“遠程:”后面的下拉框要選擇新搜索的地址。
如果搜索不到,請選擇“搜索所有波特率”,然后檢查PC/PG INTERFACE 有沒有修改
(2)PC/PPI電纜設置:
RS-232接口主要用來連接PC機和數據Modem。在這種連接中,計算機被配置為數據終端設備(DTE),Modem作為數據通信設備(DCE)。現在RS-232也用于連接其他設備如串行打印機、數據采集模塊、無線數據電臺等。一般地,一個RS-232連接總是包括一個DTE和一個DCE。
根據RS-232標準,DTE和DCE接口的數據信號引腳定義不同。信號總是按照DTE設備一側命名。RS-232的三個基本信號是:
TD:從DTE傳送到DCE的數據線
RD:從DCE傳送數據到DTE的數據線
GND:信號地
另外還有兩對握手信號:
DTR/DSR
RTS/CTS
電纜上的DIP開關6用來選擇電纜在通信中做DTE,還是DCE設備(舊電纜3BF21使用DIP開關5選擇)。參考PC/PPI電纜的RS-232側引腳定義,可以發現設置DTE和DCE模式時改變了如下幾個信號:
TD的信號方向(輸出還是輸入電纜)
RD的信號方向(輸入還是輸出電纜)
RTS信號
PC機總是DTE設備,因此在與PC機連接時電纜設置為DCE設備;和其他一些設備的RS-232口連接時,如部分串行打印機、數據電臺時,可能需要設置為DTE設備。因此采用DTU無線傳輸時需要將PLC設置為DTE,即PC/PPI電纜中的的第6個撥碼開關需要撥到ON處。
最好的測試辦法就是嘗試改變DTE/DCE開關的設置狀態。

圖3

四﹑網絡組態及參數設置
DTU配置參數:

圖4

基本參數:
波特率:
IP地址:
端口:
DTU標識:
DTU標識長度:
TCP與UDP兩種通訊方式設置:
DSC連接類型:分別為UDP和TCP兩種通訊方式。

圖5

力控支持宏電模塊UDP和TCP兩種不同的通訊方式,參數設置時除了在“常見參數“中的”DSC連接類型“選擇TCP或者UDP,還需要在”IP通道設置“中 ”啟用DDP協議“選擇”EN或者DIS“
如果選擇的UDP通訊方式則選擇EN,表示啟動DDP時,IP通道的數據按照DDP格式傳輸。
如果選擇的TCP通訊方式則選擇DIS,表示不啟動DDP協議,按照透明方式傳輸。
五﹑網絡組態及參數設置
(1)打開組態軟件,選擇“IO設備驅動”->“PLC”—>“SIEMENS( 西門子)”—>“S7200(PPI)”,建立設備,參數要和硬件設備相關的參數一致。

圖6

選擇通訊方式:TCP或UDP
端口號:與所配置端口號一致
終端ID號:與所配置終端ID號一致。
端口號需要在路由器上映射,映射時所選協議與配置時一致,均為UDP或TCP。
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-13 09:15
我這上面用的是ppI協議,你可以直接使用modbus協議的,原理都一樣!!我測試過的!!

主站蜘蛛池模板: 美女被灌浣肠失禁视频| 国产爱啪啪| 狠狠色综合久久婷婷色天使| 99久久一区二区精品| 欧美va免费精品高清在线| 四虎b7s22c0m| 精品日韩欧美一区二区三区在线播放 | 国产精品久久久久久搜索| 日韩每日更新| 欧美撒尿屁股嘘嘘撒尿| 好大好硬抽搐好爽想要| 欧美男女交配| 69av免费视频| 2019中文字幕在线视频| 摸咪网在线影院在线观看| 女人麻豆国产香蕉久久精品| 国内精品中文字幕| 91caoporm在线进入| 欧美性另类69xxxx| 天天色踪合合| 欧美添下面视频免费观看| 国产精品亚洲精品青青青| 亚洲欧美日韩一区成人| 亚洲精品αv一区二区三区| 黑人性xxxⅹxxbbbbb| 成年男女免费视频观看性| 国产自拍影院| 四虎影院久久久| 日本在线视| 欧美一区二区三区在线观看免费| 草草草在线| xx顶级欧美熟妞xxhd| 99视频久久| 国产日韩欧美精品在线| 日韩在线观看一区二区不卡视频| 亚洲精品成人A8198A片漫画| 天天操天天做| a黄毛片| 久久国产精品人妻中文| 亚洲美女人黄网成人女| 四虎www|