1.plc參數和工程里的是否一致
2.通訊線是否按照接線圖的引腳接線
3.工程里設置的com口在屏上接的時候是否正確
4.參數和線確認OK,的情況下,看看是不是plc程序或是plc的地址問題。
方法:
(先判斷參數:)1.用plc的編程軟件接上plc測試看看plc的參數是多少,工程里設置的參數是否和測試出來的一致。
2.在線模擬:用我們的組態(tài)軟件,用plc本身的通訊電纜和電腦相連接,在線模擬看看工程是否通訊的上。可以用個數值輸入部件或是開關,對其操作,看看關掉模擬器之后再開在線模擬后之前的操作是否還在,是否直接提示NC。(NC和之前操作沒有寫下去即為沒有通上)
(測試線):用萬用表按照接線圖的引腳定義測試接線。
一:觸摸屏的參數。查看一下觸摸屏的參數設置。
這里面有幾個參數需要特別注意的
1:通信口的設置---------一定要確認清楚PLC連接觸摸屏的COM1口還是COM2口
2:設備類型------------------這個是最重要的,如果協議沒選對的話,其他就不用說了
3:連接方式------------------PLC跟觸摸屏的連線,確認好事RS485,還是RS232C
4:接口參數跟PLC站號----------------一定要跟PLC里面的設置一致。
二:如果參數確認設置好了,接下來就排查線路的問題。
確認RS485,RS232C的做線是否正確,觸摸屏與各種PLC接線的做法不一樣。這個可以參照維控(plc與觸摸屏通信線接法幫助文檔)查看
這個是正常排查通信問題的基本方法。
接下來教大家如何繞開觸摸屏的問題------在線模擬。
在通訊不上的時候,有的客戶會猜測可能是觸摸屏的問題,或者接口的問題。
在線模擬就是繞開觸摸屏,直接用PLC跟電腦進行連接。
具體的做法:
1:PLC跟電腦要通過RS232進行連接。有的PLC有RS232的接口,有的沒有,沒有的可以通過轉接頭接到電腦上。
2:新建一個簡單的工程。放兩個元器件,一個數值顯示,一個數值輸入。地址設置PLC里面的地址。
3:工程參數設置一定要跟PLC里面的設置一樣。
4:點擊在線模擬功能
這樣子做就可以很明顯查看PLC能不能跟PC通信上。如果可以通信上就可以排除PLC方面的問題,跟參數設置的問題。