樓主  發表于: 2012-03-28 13:43
     在很多設備中,在自動運行模式下,如出現了報警,(比如有一個氣缸給卡住了,沒運行到位),現在我們想切換到手動模式進行手動排除,排除好后在切換到自動模式繼續接到剛才的動作運行.(在這樣的情況下,設備出現報警時應停止工作,停止在當前狀態.可能很多其它氣缸或其它元件,都是運行到半中間,也就是說沒在原始的位置停下來了,而我們現在又要轉換到手動進行操作)像這樣的程序怎樣寫才好呢?怎樣寫才筒單.我目前用的方法很笨,好像不是很好.請大家說說應怎樣做才好呢?
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 22:41
做一個保持很簡單,但一般情況切換到手動是不允許自動狀態保持的,樓上的說了很多理由。
補充一個理由,自動狀態特別是運行到一半的時候,有時是很多動作同時進行的,那么切換回自動后怎么來讓這些動作繼續啟動呢?如同時啟動你的總電源是否能夠承受這個啟動電流?分步啟動是否會影響自動運行的狀態穩定?還有,如果這個設備里面還有維修人或工具,萬一出現一個冒失鬼切換到自動,那損失就無法估算了。
總之我是不贊成的,考慮設備和人身的安全,我都會要求設備手動調整到自動的初始狀態再允許自動啟動。

主站蜘蛛池模板: 天天操天天干天天舔 | 免看一级一片一在线看 | 欧美va天堂va视频va在线 | 女人和男人搞鸡 | 亚洲男人的天堂网 | 国产午夜一区二区在线观看 | 亚洲一级特黄特黄的大片 | 美女的隐私脱裤子无遮挡 | 99亚洲视频| 国产乱子伦真实china | 四虎免费看| 日韩操比视频 | 日韩欧美在线观看综合网另类 | 特黄特a级特别特级特毛片 特黄a级三级三级野战 | 日本色淫 | 97色综合| 九九精品国产兔费观看久久 | 丝袜足控免费网站xx动漫漫画 | 国产精品永久免费自在线观看 | 亚洲va天堂va国产va久久 | 日本 在线播放 | 男人最爱看的网站 | 欧美三级小视频 | 啪啪免费入口网站 | 青青草原国产 | 日韩欧美国内 | 日产精品一二三四区国产 | 国产午夜精品久久久久小说 | 激情综合| 四虎4hu永久免费 | 成人小视频在线观看 | 好大好爽好涨太深了小喜 | 99国产精品热久久久久久夜夜嗨 | 国产精品久久一区 | 黄片毛片 | 91视频无限看 | 暖暖 免费 高清 日本 中文 | 91久操| 男人的j进入女人的j免费 | 成年无限观看onlyfans | 久久WWW免费人成一看片 |