該PLC基本上使用于冗余系統,如隧道的監控、化工廠的監控等,對于多臺PLC之間的數據交換通常有三種方式:
1)在每個PLC單元上各自掛Controller Link 單元(如CS1W-CLK21-V1),組建數據鏈接表,使用Controller Link 網絡建立Data Link,實現多個PLC之間的數據通訊。(具體請在歐姆龍官網下載Controller Link單元使用手冊)
2)在每個PLC單元上各自掛以太網單元(如CS1W-ETN01/11),組建路由表和數據鏈接表,使用FINS服務或者Socket服務實現多個PLC之間的數據通訊。(具體請在歐姆龍官網下載ETN單元使用手冊和FINS協議命令使用手冊)
3)在每個PLC單元上各自掛Ethernet/IP單元(如CS1W-EIP21),組建路由表和數據鏈接表,使用Tag建立Data Link,實現多個PLC之間的數據通訊。(具體請在歐姆龍官網下載EIP單元使用手冊)