圖片:
請教大家一個問題:
最近在使用模擬量輸出編程的時候發現一個問題,在標定的時候。
儲存區AQW的用法?為何ADD_I指令將兩個數相加不能直接放在A(yíng)QW中?提示錯誤“指令操作數的存儲器區無效”
[attachment=118211]
提示如下錯誤:
而可以放在LW中,再通過MOV_W傳送至AQW中
如下圖所示
有人說是“數據類型不符”
ADD_I也是將兩個整型數相加得到的結果也是整型啊
AQW也是整數啊
都是整型為何不能直接OUT-AQW呢?
也有人說:
整數運算不支持OUT-AQW著整數
讀寫不能同時進行
[ 此帖被wxk8000在2014-02-27 22:25重新編輯 ]