壓力變送器現場問題原因分析 壓力變送器在現場使用當中,由于受到環境,安裝位置等等因素的影響,會造成測量的準確度有所降低,或者會出現上述的種種問題,可以從以下幾個方面逐步排除解決問題。 1、壓力變送器無輸出 ①壓力未引入壓力變送器:檢查導壓管安裝是否正確,各閥是否處于正常工作狀態,引壓管是否被堵塞; ②電源電壓不正確及負載電阻不正確; ③電源極性錯誤; ④輸出回路斷線; 2、壓力變送器誤差大,輸出達100%或0% ①導壓管、導壓閥或吹洗閥堵塞:各管道應暢通,各閥門處于正常工作狀態,各管道接頭應密封; ②測量回路不正確:檢查配電器及二次儀表等與變送器之間的連線以及工作狀態是否正常并排除故障; ③零點、量程及線性電位器調錯或損壞:返廠更換損壞元件重新調整; ④高壓端和低壓端接反; ⑤正負遷移數值不正確:請重新確認遷移的數值; 3、壓力變送器輸出過高 導壓管:檢查泄漏和堵塞。檢查截止閥是否全開。 液體管道中的氣體和氣體管道中的液體。 導壓管中液體的比重是否改變。 壓力容室中的殘?br />變送器電氣連接:確認排線插頭座是否清潔。 電子部分檢測:檢測顯示的壓力值是否與實際的壓力值有過大的偏差,如有需要重新標定或返廠處理; 電路檢查:顯示壓力值是否與電流輸出相吻合,否則進行電流重調; 電源:檢查電源的輸出。 4、壓力變送器輸出不穩定 參數檢查:檢查零點遷移和量程設置是否正確。 回路接線:檢查送給變送器的電壓是否正常。檢查間歇性的短路斷路和多點接地。 被測介質脈動:調整阻尼值。 導壓管:檢查液體管道中的氣體,或氣體管道中的液體。 電子部分檢測:通過表頭檢查壓力值是否穩定,從而判別不穩定是否 由傳感器和主電路板引起,如是則更換傳感器和主電路板。 5、壓力變送器輸出過低或無輸出 參數檢查:檢查零點遷移和量程設置是否正確。 一次元件:檢查元件的安裝及工作條件。被測介質特性的任何變化都會影響輸出。 回路接線:檢查送給變送器的電壓是否正常。檢查短路和多點接觸。 檢查極性是否接對。檢查回路阻抗。 導壓管:檢查壓力連接是否正確。檢查泄漏或堵塞。檢查液體管中的氣體。檢查壓力容室中的渣滓。檢查截止閥是否全開,平衡閥是否關嚴。檢查導壓管中液體的密度是否改變。 電氣連接:檢查傳感器組件接線是否短路。確認排線插頭座是否清潔。檢查同傳感器組件的接線。 變送器電子部分故障:用備用板試驗電路是否有故障,更換有故障的電路板。杜威儀表科技 |
---|---|
|