壓力變送器工作故障和處理方法
1、當壓力變送器輸出為零
a、檢查電源極性是否接反
b、將測試端子短路,檢查殼內二極管好壞
2、當壓力變送器無法通訊
a、檢查變送器上的電源電壓
b、檢查負載電阻
c、更換電子線路板
3、當壓力變送器讀數偏高或偏低
a、檢查壓力變量的讀數
b、進行4~20mA輸出調整
c、更換電子線路板
d、檢查壓力輸入時是否發生阻塞
e、檢查測試設備
f、進行傳感器調整
4、當壓力變送器輸出壓力無反應時
a、檢查變送器的電源電壓
b、檢查測試設備
c校對校準設定值(4和20mA點)
d更換電子線路板
5、當壓力變送器讀數無規律時
a、檢查壓力輸入是否發生阻塞
b、檢查電動勢干擾
6、壓力輸入時,壓力變送器輸出上不去加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去。
a、這種情況應檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,在檢查接線方式和電源,如果正常再察看傳感器零位是否有輸出,或者進行簡單加壓看輸出是否變化,有變化證明傳感器沒有損壞,如果無變化傳感器即已經損壞。最后在考慮還可能是儀表損壞,或者整個系統的其他環節的問題。
7、壓力變送器輸出信號不穩
a、壓力源本身是一個不穩定的壓力
b、儀表或壓力傳感器抗干擾能力不強
c、傳感器接線不牢
d、傳感器本身振動很厲害
e、傳感器故障
8、壓力變送器接電無輸出
a、接錯線(儀表和傳感器都要檢查)
b、導線本身的斷路或短路
c、電源無輸出或電源不匹配
d、儀表損壞或儀表不匹配
e、傳感器損壞
杜威儀器儀表科技