今天有空又開始弄這個PLC。抱著弄壞了就扔了的態度,居然弄好了!現在我就給大家講哈過程,以后遇到這個問題可以自己修。前面我確認了是主板問題,就從主板開始。先從網上下了個CPU222的圖紙。對這圖紙找到CPU,看到那么多引腳有點頭暈。但我看到有38。42腳是檢測電路。找到地用萬用表測電壓。.沒報故障時38腳為5.15V ,42腳為1.4V.當報故障時38還是5.15V。但42 腳卻變成0.004V.。自己恢復正常時42腳又回到1.4V。此時有點眉目了,查找外圍42腳連到一個HC14A的芯片,想到冷機能正常運行,我試著報故障時給他吹冷風,一會兒就不報故障了,然后不管他,又報故障又吹冷風又正!,F(xiàn)在可以確定是他的問題了。沒有配件,我看到中板上有,看了哈圖紙是輸出點驅動。把他拆了,先用上。把HC14A換上,上電一切正常。算是弄好吧!我們雖然沒工程師的水平,但細心些找原因,膽大加運氣還是可以解決問題的。和我一樣是菜鳥的在弄主板時一定要小心靜電哦。有說錯的請大家指點,望大家共同進步!